Shilo skrev:Jag skrev inte att det inte var samma nolla i anläggningen. Jag skrev att han inte FÅR använda samma nolla till två grupper!
Nollan är förbunden med JORD-skenan, (som ett resultat av inkommande PEN, som splittas i en JORD (PE) och en NOLL (N)) i centralen via MEG-skruven.
240 V var en fingervisning var normalspänningen finns.
Men tack för påpekandet
Inte samma nolla ?
Man har väl bara en nolla som du säger den, inkommande PEN som splittas och man monterar Jordfelsbrytaren (normalt) på N + 3 faser.
Att man däremot skulle välja 2 helt olika faser för sin utrustning och därefter ha en jordfelsbrytare + säkring på varje utgående grupp skulle jag nog välja.
//Calle
